Jordingsanlegg hsp forsyning oppdrettsflåte

Spurt 7:50 - 26.6.2023 av W|Siste svar 14:53 - 29.6.2023 av Hans Olav Arnesen

W

Hei. Oppdrettsflåte i betong skal forsynes med 22kV armert sjøkabel. På flåten plasseres hsp brytercelle og transformator som leverer 415V TN-S.

Hvilke krav stilles til jordingsanlegget for hsp og lsp anleggene på flåten?

Skal det etableres egen elektrode for hsp anlegget på flåten?

Skal armeringen i sjøkabelen forbindes til jordingsanlegget på flåten?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:53 - 29.6.2023
Instructor contact card

Krav til jordingssystem på høyspenningsanlegget følger av FEF § 4-11 med veiledning, samt NEK 440 om relevant. Krav til lavspenningsanlegget følger av FEL og NEK 400:2022.