Hei eg har brukt 6mm som jordingsleder ut til jordspyd og som hovedutjevning til vann og avløp, tilkoblet i hovedjorskinne i TKS skap.
Er det tversnittet for lite, må jeg bytte til 10mm?Inntakskabel er 3G16mm IT-system på en Bolig.
tenker på avsnitt 542.3.1 som sier att ledertversnitt skal være >6mm. så den er OK.
men samtidig så sier det att man KAN dimensjonere etter 544.1 som sier det skal være >halvparten av største tverrsnitt på beskytellses leder i installasjonen, som her er 16mm og dermed blir det 10mm
Har i tilleg til spyd lagt ned 25mm jordwire i kabelgrøft for stikkledning, tilkoblet direkte til hovedjordskinne.