Jordingsleder i gammel Pfxp kabel

Spurt 5:22 - 12.8.2011 av Frank|Siste svar 5:40 - 16.8.2011 av Forumleder

Frank

Hei

Jeg har kanskje stilt dette spørsmålet under feil emne i fagforumet, men jeg prøver meg for det.

Kan noen hjelpe meg til å finne ut om det ble brukt mindre tverrsnitt til jordingsledere i 2,5 pfxp kabler tilbake for 20-30 år siden? Jeg er klar over at det er redusert tverrsnitt på PR kabler sin jord. Men er usikker om det samme ble gjort på Pfxp kabler før i tiden?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 6:21 - 15.8.2011
Spørsmålet passer nok bedre under forskrifter/normer land, men vi tar det her denne gangen.

Frem til 1991 var det § 409 punkt d i Forskrifter for elektriske anlegg (Rødpermen) som regulerte krav til minimumstverrsnitt for jordleder i kabel: 1,5 og 2,5 kvadratmillimeter kabel skulle ha minst 1 kvadrat jord, 4 og 6 kvadrat kabel skulle minst ha 1,5 kvadrat jord, 10 kvadrat kabel minst 2,5 kvadrat jord, 16 kvadrat minst fire, 25 og 35 minst 6, og 50 kvadratmillimeter kabel skulle ha minst 10 kvadratmillimeter jordleder.

I FEB 1991 kom nye krav til minstetverrsnitt for beskyttelsesledere, som fortsatt er de samme i NEK 400:2010: Samme tverrsnitt for jordleder som for faseledere til og med 16 kvadratmillimeter, 16 kvadrat jordleder for 25 og 35 kvadrat kabel, og halvt tverrsnitt for jordleder i kabler fra 50 kvadrat og oppover. Dagens krav er gitt i Tabell 54B i NEK 400:2010.

Så svaret på spørsmålet ditt er altså: Du vil mest sannsynlig finne minimumstverrsnitt på jordleder i nesten alle kabler, og før 1. januar 1991 var minstekravene som gjengitt to avsnitt lenger opp.

MA

Postet 20:33 - 15.8.2011
Trodde det var FEB 88 som gjaldt frem til 1991 og rødboka frem til FEB 88 kom. Det sto vel det samme i FEB 88 angående tverrsnitt på jordledere som i rødboka men dog.

Forumleder

Postet 5:40 - 16.8.2011
Rent formelt har du rett i det. I praksis er imidlertid innholdet i FEB 88 svært likt som i rødboka.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.