Har hørt at det ikke lenger er ansett nødvendig med jordingsmuffe ved TN nett. Er dette tilfelle og hvor kan man finne dokumentasjon på dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:56 - 17.6.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Knutte

Postet 10:34 - 24.6.2003
Hvordan går det med denne saken?

Forumleder

Postet 11:23 - 24.6.2003
Kravet om utjevningsforbindelse til avløpsrør av isolerende materiale står i vedlegg I i Forskrift om elektriske anlegg (FEL).

Vi har hentet følgende fra vedlegg I:
Når det gjelder avløpsrør av isolerende materiale, skal det dersom farlige potensialforskjeller kan oppstå mellom avløp og andre ledende deler, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til innsiden av avløpsrøret eller til sluk. Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå. I TN-system kan det antas at slik fare normalt ikke oppstår. (NEK 400: 542.4.1)

Kravet gjelder for IT- og TT-systemer, men normalt ikke for TN-system.
Resonnementet bygger nok på at man i TT- og IT-systemer ikke har den kontroll med jordslutningstrømmenes strømveier som man har i et TN-system, i og med at feilstrømmene i TT- og IT-system vil gå mer eller mindre vilkårlig gjennom jordsmonnet.

For øvrig viser vi til Nyhetsbladet (Elsikkerhet) nr 62 fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet, som har en utfyllende tolkning om utjevningsforbindelse til avløpsrør av isolerende materiale.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.