Jordingsmuffe

Spurt 22:06 - 4.2.2015 av Christian|Siste svar 17:54 - 5.2.2015 av Forumleder

Christian

Hei! Har en liten diskusjon med en kamerat av meg som er rørlegger. Han mener bestemt på at det skal monteres Jordingsmuffe på avløpet uansett. Altså han sier det er krav om dette i 230/400 TN. Vet at dette er ett krav i it/tt, men ut i fra det jeg leser i montørhåndboken så er det ikke krav vis avløpet er av isolerende materiale (i TN).

Men hva er egentlig grunnen til at dette ikke er ett krav i TN?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 17:54 - 5.2.2015
Se vedlegg 1 til FEL (www.lovdata.no).
I TN-nett vil det normalt ikke kunne oppstå 2 jordfeil på trafokretsen.

Legg til svaret ditt