Hei,
I eit bygg der det kjem inn 22kV, skal det transformerast ned til 400V TN, som igjen skal transformerast til 690V IT. Alt dette skjer i samme kiosk på relativt lite areal.
Korleis det er anbefalt å utføra jordingssystemet, og kva for nokre omsyn ein må ta. Ifølge NEK 440 10.2.3 kan samankopling av alle høg- og lågspenningssystem gjerast i dette tilfellet, så lenge minimumskrava i Tabell 5 i NEK 400 er oppfylt.
Er det andre krav eller omsyn ein må ta i anlegg der ein har fleire typar fordelingssystem?
Tar gjerne imot innspel, erfaringar og tips frå liknande installasjonar.