Jordingstverrsnitt

Spurt 19:15 - 25.9.2006 av Stig AArbu|Siste svar 10:47 - 29.9.2006 av Forumleder

Stig AArbu

Hei !

Jeg er litt usikker rundt dette med tverrsnitt på jordledere. på kabler slik som innstallasjonskabel er tverrsnittet på jordlederen det samme som faselederene, hvertfall det jeg har sett opp til 16 kvadrat. På større kabler over 20 kvadrat følger ikke jordlederen faseleders tversnitt lenger. Hvorfor er det slik??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Per J.

Postet 12:54 - 27.9.2006
Dette finner du i NEK400:2006. Ref pkt 543 ""beskyttelsesledere"", tabell 54.3.

Forumleder

Postet 10:47 - 29.9.2006
Viser til tabell 54.3 . Opp til 16 kvadrat skal det være full kvadrat jord.Mellom 35 og 16 kvadrat skal det være 16 kvadrat. Over 35 skal det være halvparten av faselederne. Dette er egentlig bare en tommelfingerregel. Det som er viktig er at jordlederen tåler den strømmen som kan gå i den ved jordfeil.