Jordklemme i målerskap til EKOM

Spurt 9:26 - 4.5.2018 av Elektronord|Siste svar 7:29 - 7.5.2018 av Hans Olav Arnesen

Elektronord

Hei,

Vi har en kabel-tv leverandør som mener det er vårt ansvar å ha jordklemme i EKOM feltet til deres utstyr. Jeg klarer ikke å finne noe sted det står nevnt i 399.

Er det noen andre som vet hva som er krav/praksis?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:29 - 7.5.2018

Dette fremkommer av tabell 2, i avsnitt 6.2.1 Krav til arrangement og innhold, i NEK 399:2018 (samt tabell 1 i avsnitt 4.2.3 i NEK 399-1:2014).