Jordleder fra jordspyd

Spurt 12:37 - 6.11.2008 av ss|Siste svar 19:53 - 6.11.2008 av Forumleder

ss

Hvis jeg slår ned et jordspyd 2m fra en husvegg må jeg da gå med uisolert jordleder fra spyd til husvegg eller er det lov å grave ned en isolert jordleder det lille stykket den går i jord? Skal gå med isolert jordleder videre inn til hovedjordskinne.
Står dette noen plass i NEK?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

trikker

Postet 15:29 - 6.11.2008
Kravet er at om den ligger i jord, skal den være minst 25mm2 kobber. Denne kan du feks skjøte til en 6mm2 oppe på husveggen. Men den trenger ikke være uisolert. PN er feks helt ok.

trikker

Postet 15:30 - 6.11.2008
står vell en plass i NEK 400 under 411 et eller annet..

Kjellulf

Postet 15:31 - 6.11.2008
Du kan selvsagt bruke en isolert jordleder de 2 metrene. Men da går du glipp av det ""gratis"" jordpotensialet en uisolert jordleder kan ha.
Husk å bruke en varig presskjøt eller sveis på jordforbindelser som skal graves ned.

Undrende

Postet 19:06 - 6.11.2008
25 mm2 fra spyd og til husvegg hvis den skal graves ned ? hvor står dette ?

Forumleder

Postet 19:53 - 6.11.2008
542.3 Jordingsledere
542.3.1
Jordingslederes tverrsnitt skal tilfredsstille avsnitt 543.1. Jordingsledere forlagt i jord skal være minst 25 mm2 Cu eller 50 mm2 korrosjonsbeskyttet Fe, og eventuelle skjøter skal være varige og beskyttet mot korrosjon.
VEILEDNING 1 ? Korrosjonsbeskyttelsen av Fe-leder skal være i henhold til omgivelsene, for eksempel ved bruk av varmgalvanisert stål, rustfritt stål eller syrefast stål.
VEILEDNING 2 ? Bruk av kobberkledd stålline/-leder anbefales ikke forlagt i jord og anvendt som jordingsleder.
542.3.2
Tilkobling av jordingsleder til jordelektrode skal være solid og elektrisk tilfredsstillende utført. Slike forbindelser skal være utført ved gasssveising, presskjøter, klemmer eller andre mekaniske koblinger. Mekaniske koblinger skal være montert i samsvar med fabrikantens montasjeanvisning. Hvor det er benyttet klemme skal denne ikke skade jordelektrode eller jordingsleder.
MERKNAD ? Forbindelser som utelukkende er avhengig av lodding er ikke tilstrekkelig pålitelige mht. mekanisk styrke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.