Jordleder; trafo -> fordeling, TN-C

Spurt 16:15 - 27.11.2009 av Frank|Siste svar 9:34 - 23.12.2009 av Forumleder

Frank

Situasjon:

Industribygg med egen forsyningstransformator, som forsyner flere fordelinger i industribygget.

Ringjord for industribygget er koblet til jordskinne(PE skinne) i traforom.

Fra trafo er det lagt en kabel TFXP 4G50mm Al(TN-C), altså 3f 400V og PEN leder som forsyner ei fordeling. I fordelingen blir PEN leder splittet til PE og N (TN-C-S).

Er PEN leder tilstrekkelig jording fra trafo? Eller bør det legges en sepparat PE leder fra trafo til fordeling?

Håper dere forstår meg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

JAB

Postet 23:09 - 27.11.2009
PEN lederen er av samme dimensjon som faseleder. Da er returstrøm til trafo fulldimensjonert med faseleder. Dere må ikke legge en egen jordleder. Da risikerer dere at returstrømmer på grunn av skjevlast på trafo vil belaste PE leder. Svaret er at det som er gjort hos dere er helt riktig.

Frank

Postet 20:58 - 29.11.2009
Takker for svar!

""Da risikerer dere at returstrømmer på grunn av skjevlast på trafo vil belaste PE leder.""
Kan den forklares nærmere?

Per

Postet 22:15 - 29.11.2009
Dersom alle laster er symetriske i et TN nett, går det ingen strøm i N-leder. Har du et 3 faset TN- nett og belaster eks. R og N med 100 amp., går det hundre amp i N-leder. Det vil alltid være skjevlast i et TN system. For å kunne beregne dette må man vektorisere strømmene i belastningen, noe som ikke er helt enkelt for alle. Teoretisk kan det gå like høy strøm i N-leder som i faseleder. Derfor er det et krav at N.leder skal dimensjoneres likt med faseleder.Dersom du legger eks. en 25mm2 egen jordleder fra trafo til fordelingen, risikerer du at hele returstrømen vil gå i jordlerer. Har du en 1MVA trafo, kan skaden bli relativt stor. Det er derfor viktig at man holder tunge rett i munnen når man dimensjonerer kabler og ledninger i et distrubisjonsnett.

Forumleder

Postet 10:52 - 30.11.2009
Vanskelig å vite hva du mener med ""Da risikerer dere at returstrømmer på grunn av skjevlast på trafo vil belaste PE leder.""

Tror ikke du vil ha problemer med å legge en 25mm2 tillegsjord som utjevning.
Skjønner ikke hvordan det kan resultere i at PE-beskyttelsesjord får problemer av det.

Ellers så er jeg enig i at trådstarter har en akseptabel løsning.

2

Postet 14:51 - 30.11.2009
PEN er jo en kombinert PE og N leder, det forklarer vel det meste ?

Forumleder

Postet 10:11 - 3.12.2009
PEN er jo en kombinert PE og N leder, det forklarer vel det meste ?""

Prøv å still spørsmålet på en litt annen måte, jeg vet også hva PEN er for noe.

J.D.

Postet 23:16 - 15.12.2009
Han mener vel at en separat PE leder vil gi en parallellkobling mellom PEN lederen og PE lederen (det er snakk om PE leder til trafoen), videre vil ulik impedans i de to lederne gjøre at den ene av disse lederne vil føre mer strøm enn den andre.
Jeg er enig i at en 25qmm kobberleder neppe hadde hatt problemer med strømmen som kan oppstå, men tanken hans mener jeg er helt riktig!
Hvis man skulle sette det på spissen å si at man legger en 2,5qmm PE leder til trafoen(parallelt med tilf.kabelens PEN leder), er du ikke da enig i at strømmen PE lederen kunne blitt langt over det den tåler?

Forumleder

Postet 8:28 - 16.12.2009
Da må vi se på litt elektroteknikk, eller ihvertfall ohms lov. Hvor stor er strømmen i en paralell kobling. Eller mener du/dere at denne 2,5mm blir liggende i serie med PEN

J.D.

Postet 10:14 - 16.12.2009
Tenker i parallell ja! Samme spenning over både PEN og PE lederen, strømmen begrenses riktignok av impedansen som er større i PE lederen (hvis 2,5qmm). Parallellkoblede ledere bør vel være like(tverrsnitt, lengde, materiale føringsvei), selv om dette er PE/PEN ledere?

Forumleder

Postet 9:34 - 23.12.2009
Dette er om det brukes som belastning. Skal vernene koble ut riktig på en kurs så må de være like lange og tilnærnmet lik impedans.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.