Jordovergangsresistans i TN-system

Spurt 12:06 - 10.8.2013 av Aleksander|Siste svar 9:51 - 12.8.2013 av Forumleder

Aleksander

Hei

Jeg trenger hjelp til følgende oppgave:
I et TN-system har jordovergangsresistansen vanligvis liten betydning for forventet berøringsspenning. Forklar hvorfor!

mvh

Aleksander
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 9:23 - 12.8.2013
Fordi første feil lager så stor strøm at vern uten JF bryter løser ut i normale tilfeller. Dette vil i praksis si at feks vv bereder for en jordfeil i TN nett i en eller annen installasjon så vil ikke denne feilen normalt lage noen fase jord feil som noen kan berøre fordi vernet løser ut. I IT nett derimot vil alle slike feil bli stående der det ikke er JF bryter feks i eldre installasjoner og da vil mennesker som tar på ledende deler og jord kunne få berøring avhengig av om jordelektroden er god eller ei.

Forumleder

Postet 9:51 - 12.8.2013
Nettopp. Jorfeilstrømmen i et TN-nett blir vanligvis flere titalls ampere. I et IT-nett derimot blir 1. jordfeilstrøm sjelden større enn 1 ampere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.