Jordplatemåling

Spurt 17:48 - 16.1.2007 av Kjetil Olsen.|Siste svar 18:39 - 18.1.2007 av Mangart

Kjetil Olsen.

Har kjøpt ny installasjonstester. Denne har mulighet for jordplatemåling. Her jeg bor er det generelt vanskelig å få til noe n god jording.
Men etter installasjon i ny bolig har jeg gjort noen målinger. Jeg gjorde fem målinger som variete fra 100ohm til 1100ohm. Ved å flytte spydene noen få cm fikk jeg store forskjeller. Hva skal man da skrive i verifikasjonen? Hva er ei grei måling for et IT anlegg med JFB og gode utgjevnings forbindelser i alle kurser?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 10:02 - 17.1.2007
Vil anbefale deg og bli med på et verifikasjonskurs, blir litt mye og ta her.

Ronny

Postet 7:56 - 18.1.2007
Det som er kravet er at berøringsspenninga ikkje skal overskride 50V.

Det vil seie utan jordfeilbrytar skal motstanden vere maks Ra=50/jordfeil straumen til transformatoren. Denne er 2mA. pr. KVA trafo ytelse.

Har du 30 mA. jordfeilbrytar på heile anlegget, og dobbelisolert framføre JF.BR. kan du ha motstand.Ra=50V/0.03 som er 1667 OHM.

kjetil olsen

Postet 8:08 - 18.1.2007
Jo den er grei, men målingene varierer veldig og blir da vanskelig og tolke.
Grundforholdene er da videre vanskelig å beregne.

Mangart

Postet 18:39 - 18.1.2007
Jeg var på kurs for noen måneder siden, det ble her fokusert en del på overgangsmotstand o.l. Konklusjonen fra kursholder var at måling av overgangsmotstand med instrument ikke var en brukbar metode, annet enn på helt spesielle anlegg. Grunnen var at det i bakken ligger så mye som forstyrrer målingene at de ikke blir rett uansett. Anbefalingen ble da at vi skulle bruke forenkla tabeller, som f.eks i montørhåndboka. Da gjelder selvsagt at vi ikke tyner det helt ut, men beregner med en god margin.
I ditt tilfelle så har du vel 30ma jordfeilbryter på alle kurser, da skulle du jo klare deg med 1666 ohm. Etter min erfaring er dette en grei verdi å oppnå, det blir fort verre hvis du har 100mA jordfeilbryter.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.