Jordplatemåling?

Spurt 8:08 - 12.6.2012 av L|Siste svar 5:52 - 19.6.2012 av Forumleder

L

Skall mann ta jordplatemåling på nullpunktet som går videre fra en trafo i mast?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 10:09 - 14.6.2012
Det kommer an på hva kravet til UE er ved mastearrangementet, og hvor stor jordfeilstrøm det vil gå ved første jordfeil (er vanlig å beregne).
UE= IE x ZE
Ref FEF § 4-11 med veiledning.

Når det gjelder måling av referansejord til trafoens nullpunkt eller referansepunkt: Dersom man kobler trafoen til jord (TT og TN nett) så er man avhengig av motstandsverdien for å kunne dokumentere anlegget.

L

Postet 12:04 - 15.6.2012
Ok takk for svar. Også lurte jeg på hvor mange ohm som er gått nokk sånn cirka ved jordplatemåling.

Forumleder

Postet 5:52 - 19.6.2012
Kravet til berøringsspenning skal ivaretas (ref. FEF i mitt forrige innlegg). Hvor stor overgangsmotstanden kan være avhenger altså av størrelsen på første jordfeilstrøm, og kravet til maksimal berøringsspenning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs