Jordskinne utjevningsforbindelser

Spurt 21:49 - 27.11.2019 av Arne|Siste svar 6:48 - 29.11.2019 av Hans Olav Arnesen

Arne

Hva blir kravet til tverrsnittet på jordleder fra sikringsskap til jordskinne i kjeller hvor 3-4 utjevningsforbindelser skal tilkobles?

er it nett og jordlederen blir forlagt skjult i rør

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:48 - 29.11.2019
Instructor contact card

For de 3-4 utjevningsforbindelsene gjelder dimensjoneringskrav i avsnitt 544.1 i NEK 400:2018: Minst halvparten av PE i inntaksledningen, og ikke mindre enn 6 mm^2 Cu.

Krav til tverrsnitt på PE fra sikringsskap til jordskinne i kjeller er det samme som tverrsnittet på utjevningsforbindelsene tilknyttet jordskinnen.