Hva blir kravet til tverrsnittet på jordleder fra sikringsskap til jordskinne i kjeller hvor 3-4 utjevningsforbindelser skal tilkobles?
er it nett og jordlederen blir forlagt skjult i rør
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For de 3-4 utjevningsforbindelsene gjelder dimensjoneringskrav i avsnitt 544.1 i NEK 400:2018: Minst halvparten av PE i inntaksledningen, og ikke mindre enn 6 mm^2 Cu.
Krav til tverrsnitt på PE fra sikringsskap til jordskinne i kjeller er det samme som tverrsnittet på utjevningsforbindelsene tilknyttet jordskinnen.