jordslutningsstrøm

Spurt 6:36 - 11.5.2009 av Egil|Siste svar 11:09 - 11.5.2009 av Forumleder

Egil

Hvis jeg har en jordslutningsstrøm på 90A. Hva sier det meg og hva slags vern kan jeg bruke. (16 B eller C) eller (10 B eller C)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:09 - 11.5.2009
Om du mener IK1pmin og du skal dokumentere momentanutkobling så kan du ikke bruke C karakteristikk. B karakteristikk har 5 ganger In som gir momentanutkobling. C karakteristikk har 10 ganger In som gir momentanutkobling.