Jordspm

Spurt 19:46 - 19.3.2013 av JHAA|Siste svar 7:17 - 21.3.2013 av Installat

JHAA

Er det lov å sette opp jordet stikk uten jord tilkoblet, i anlegg med stålrør?

Og hva er evt. farene med dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Installt

Postet 7:17 - 20.3.2013
Hvis det benyttes ujorede stikk kalles denne beskyttelsesmetoden ikke ledende omgivelser, dette er kun tillatt der installasjonen er underlagt tilsyn av instruert eller sakkyndig personell. Iht. Nek 400 2010 410.3.6. Dette er uavhengig av om det er stålrør eller ikke. Det kan imidlertidig gjøres mindre utvidelser eks montere en ekstra ujordet stikk men da skal norm /forskrift som ble benyttet når anlegget ble bygget legges til grunn.

Farene er at du ved feil på tilkoblet utstyr vil utstyrets kapsling kunne få samme spenningsnivå som en av fasene. ved samtidig berøring av denne og et objekt som har ett jordpotensiale, vill man kunne få en berøringsspenning som kan være farlig.

JHAA

Postet 19:18 - 20.3.2013
men stikken blir vel jordet via røranlegget som er jorda?

Installat

Postet 7:17 - 21.3.2013
Joda i og for seg så vill metalplaten på stikken få en forbindelse til jord. Men stålrør ikke ikke godkjent som Beskyttelsesleder/jordingsleder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.