Jordstikk for PC

Spurt 12:04 - 12.12.2002 av Bj|Siste svar 8:49 - 16.12.2002 av Forumleder

Bj

PC- leverandører stiller krav til jordet stikkontakt. Hva sier forskriften til jordet stikk. for PC og ikke jordet stikk. på samme rom.
Dette gjelder et eksisterende IT anlegg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:49 - 16.12.2002
Vi forutsetter at installasjonen ble installert før FEL og NEK 400:1998 ble gjeldende.

Betingelsen for at det skal monteres klasse 0 stikkontakter (ujordet) er at omgivelsene må tilfredsstille kravene i 413.3 (Beskyttelse av ikke ledende omgivelser).

Dersom det ettermonteres en jordet stikkontakt i rom hvor omgivelsene er installert iht 413.3 må de resterende stikkontakter/ utstyr jordes. I 413.3.2 står det blant annet at det skal ikke forekomme beskyttelsesleder.