Jordstrøm

Spurt 19:53 - 20.1.2019 av Jim Amundsen|Siste svar 7:11 - 23.1.2019 av Hans Olav Arnesen

Jim Amundsen

Hva bestemmer størrelsen på jordstrømmene?

IT størelse på trafo, 200mA pr. KV trafo

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Elektro

Postet 21:47 - 20.1.2019

Det er egentlig hvor mye kabler som ligger i bakken.

Jo større trafo man har, jo flere kabler er det i bakken (mest sannsynlig).

Derfor har man en forenklet formel som går på størrelse på trafo.

Elektro

Postet 21:47 - 20.1.2019

Utendørs varmekabel vil øke jordfeilstrømmen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:11 - 23.1.2019
Instructor contact card

Første jordfeil i en IT-krets er avhengig av "naturlig lekkasje" mellom jord og fase. Denne kapasitive lekkstrømmen vil variere, og det finnes ikke noen måte å beregne denne nøyaktig på for en gitt trafokrets.

I veiledningen til avsnitt 6.4.3.7.1 c) i NEK 400:2018 er det gitt en hjelperegel, som beskriver Idmin til 0,5 mA pr kVA trafoytelse, og Idmaks til 2 mA pr kVA trafoytelse.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.