Hva bestemmer størrelsen på jordstrømmene?
IT størelse på trafo, 200mA pr. KV trafo
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er egentlig hvor mye kabler som ligger i bakken.
Jo større trafo man har, jo flere kabler er det i bakken (mest sannsynlig).
Derfor har man en forenklet formel som går på størrelse på trafo.
Utendørs varmekabel vil øke jordfeilstrømmen.
Første jordfeil i en IT-krets er avhengig av "naturlig lekkasje" mellom jord og fase. Denne kapasitive lekkstrømmen vil variere, og det finnes ikke noen måte å beregne denne nøyaktig på for en gitt trafokrets.
I veiledningen til avsnitt 6.4.3.7.1 c) i NEK 400:2018 er det gitt en hjelperegel, som beskriver Idmin til 0,5 mA pr kVA trafoytelse, og Idmaks til 2 mA pr kVA trafoytelse.