Jorelektrode - overspenningsvern

Spurt 11:14 - 24.11.2003 av Roar Molstad|Siste svar 9:36 - 26.11.2003 av Forumleder

Roar Molstad

Hva er hensikten med etablering av f. eks en kråkefot elektrode i forbindelse med overspenningsvern ?
Flere fordragsholdere i overspenningsvern sier at elektroden og dens godhet ikke har noen betydning, hvis vi sørger for spenningsutjevning i tavlen.

Håper dere kan forklare litt om dette, det er kostbart og tidkrevende å etabler en slik elektrode, så begrunnelsen bør være klar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 16:55 - 25.11.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Forumleder

Postet 9:36 - 26.11.2003
Det vil føre langt å gå inn på spørsmålet ditt, da vi ikke kjenner til alle detaljene til hva foredragsholderne har satt som forutsetninger.

Men vi tillater oss å komme med følgende:
Jordelektroden er av stor betydning både for personsikkerheten og driftssikkerheten i anlegget. For IT- og TT-systemer er overgangsmotstanden mot jord avgjørende for anleggets berøringsspenning.

Jordelektroder kan utformes på mange måter, og vanligvis blir de lokale grunnforholdene avgjørende for valg av elektrodetype.
Forhold som uttørking, frost, mekanisk skade og korrosjon er avgjørende for om jordingen vil fungere tilfredsstillende. En viktig vurdering er resistiviten i jordsmonnet.

I FEL og N-E-K 400 finner du en rekke direkte og indirekte krav til funksjoner jordelektroden skal ivareta. De viktigste kravene til jordelektroder finner du i NEK 400, avsnitt 542.2.

Ved strålejording, -også kalt kråkefot, -legger vi horisontale jordingstråder med en vinkel i forhold til hverandre.
Strålejording blir ofte brukt for å supplere og forberede andre jordelektroder, men kan også brukes som jordelektrode alene.
Denne jordelektroden har gode egenskaper til å avlede høyfrekvente strømmer.

Et prinsipp mot vern mot overspenninger er spenningsutjevning. Spenningsutjevning utføres i første rekke med utjevningsforbindelser mellom alle andre ledende deler som kan ha varig forbindelse med jordpotensialet i anlegget.

Vi kjenner til et firma som har spesialisert seg på dette mot beskyttelse mot skader forårsaket av lyn- og overspenninger. Dette firmaet heter Lynvernkonsulenten (www.lynvernkonsulenten.no) og vi anbefaler deg å ta kontakt med dette firmaet hvis du ønsker mer informasjon om temaet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.