Jorfeilbryter i varmepumpe

Spurt 19:26 - 16.1.2015 av Ole Automatiker|Siste svar 18:52 - 21.1.2015 av Forumleder

Ole Automatiker

Hei!

Har en IVT luft/vann varmepumpe som er koblet opp mot en jordfeilbryter på 30mA. Denne har nå begynt å ryke, og blitt anbefalt å gå opp til 300mA jordfeilbryter. Er det noen som vet hvilke krav som gjelder her? Pumpa står ute. Anlegget er 400V TN nett.

Flott om noen har lest seg opp hva som gjelder her, da jeg begynner å bli litt rusten på NEK.

Mvh Ole
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

bjarte

Postet 11:47 - 17.1.2015
Det er krav til 30mA jordfeilbryter der det er fare for elektrisk støt.

Hans

Postet 11:59 - 17.1.2015
Har vært borte i samme problem. Jeg synes dette med jordfeilbryter er veldig uklart. Jeg har nettopp fått innstallert varmepumpe og varmepumpen ble levert med driftsledning 16A støpsel. Da var kravet i følge installatøren at man måtte ha 30mA jordfeilbryter på kursen ettersom stikkontakta stod utendørs.

Når sikringen ble slått på løste jordfeilbryteen ut etter 2-3 minutter. dette skjedde hver gang.

løsningen ble å gå opp til 100mA jordfeilbryter. Etter dette var alt bra.

Men så kommer det vesentlige spørsmålet.

Hvordan kan man bare sette inn en 10mA jordfeilbryter for å løse et teknisk problem??

Det må jo har vært en forskrift om at det er påbudt med 30mA jordfeilbryter på utekursen.

Det er jo lenger ikke personbeskyttelse med 100mA jordfeilbryter??

Hva er riktig????????

Trikkers

Postet 19:46 - 17.1.2015
Har lest det samme tullet om ""det er krav til jordfeilbryter når/der det er fare for elektrisk støt.. under visse omstendigheter er det jo fare for elektrisk støt overalt...

Useriøse Oladunk forskrifter og normer igjen som vanlig..

minner meg om AUS jobbing.. dekke over for å slipe å ta sikringen.. smeller det har du gjort feil og ikke risikovurdert bra nok... din feil..

MA

Postet 20:15 - 17.1.2015
Min søster fikk installert IVT pumpe uten jordfeilvern av en kjent varmepumpeforhandler i vår by og i den norske anvisningen sto det ikke noe om jordfeilvern bare å støpsle inn i en kontakt hvorsom helst. Men når man gikk på nettet på IVT står det i engelsk tekst fra produsenten direkte krav til 30 mA. Husk at et barn med 2000 ohm som står på plenen vil ved 132 V feil få en strømgjennomgang på 65 mA altså vil 100 mA aldri løse ut. Og så kan man si at slike feil aldri oppstår eller at alle steder kan feil oppstå vel jeg ville heller tenkt der det er høyt jordpotensialet og både voksne og barn som ofte kan ta på utstyret da er det absolutt uansvarlig å droppe jordfeilvern 30 mA. Tips her er Xdigital fra Eaton pga løser ut tidligst 27 mA og senest 30 mA. Og at IVT sentralt krever jordfeilvern sier nok det meste om de som sier at det bare er å gå opp til 100 mA.

Elektro

Postet 20:34 - 17.1.2015
Er varmepumpen forsynt med stikkontakt eller fast tilkoblet? Er dette en Enebolig?

Hans

Postet 23:43 - 17.1.2015
Stikkontakt/fast tilkoblet eller enebolig spiller vel ingen rolle i forhold til personbeskyttelse vel.

Elektro

Postet 9:21 - 18.1.2015
Forutsetter at dette er ene
bolig.
Hvis dette er en enebolig hvor varmepumpen er lagt opp etter NEK400:823 2010/2014 er det krav til 30mA jordfeilbryter på alle forbrukerkurser (Definisjon: Kurs beregnet på å levere elektrisk strøm direkte til forbrukerutstyr eller stikkontakter.)

For trådstarter sin del bør det sjekkes for envt jordfeil. Det ble også nevt Eaton Xdigital som er mer nøyaktig og lite følsom for elektrisk støy og tidsforsinket.

Forumleder

Postet 18:52 - 21.1.2015
Godt oppsummert Elektro.

Installert jordfeilbryter på 30 mA skal ikke byttes til 100/300 mA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.