Joring av dieselgenerator

Spurt 15:17 - 21.12.2016 av Nik|Siste svar 13:49 - 23.1.2017 av Hans Olav Arnesen

Nik

Hei!En kunde har kjøpt en generator av denne type :https://www.engrosservice.no/power-mate-6700-stromaggregat-diesel-2.htmlI brukshåndbok står det at denne må jordes separat, den har også en skrue merket med jordingsymbol. Kunde har tenkt å bruke den utomhus ved behov, og vil at vi monterer en jordingspunkt innenfor dør, der han kan rulle ut snelle med jordkabel(med kabelsko i hver ende) og koble til, cirka 20 meter.Noen som vart borte i dette før? Hvilken kvadrat på jordinga bør ev brukes? Står det noe i Neken om dette? Mvh

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

EnToTre:)

Postet 19:42 - 21.12.2016

Dette er vel et mobilt aggregat. Så det er beregnet for at man bruker det midlertidig på en plass og kjører det til neste plass.

Du kan tenke på det som byggstrømsskap. Når vi setter opp byggstrømsskap så setter vi også opp et eget jordspyd. Det fordi det ikke eksisterer noen jording der. Men når vi har lagt ned jordingen, så kan vi koble den til byggestrømmen. Det samme gjelder for dette aggregatet tenker jeg. Om det er lagt jording på denne tomten så kan vi bruke den. Jeg ville tenkt at jordingen den får via tilførselskabelen er god nok. Eller at det kanskje kreves at det ligger jord i umiddelbar nærhet, altså at jordingen er "effektiv" for aggregatet.

Jeg ville vært skeptisk til at kunden skal koble på jordingen hver gang han kjører dette aggregatet, om du mener at jordingen er veldig viktig!

Så ikke noen brukshåndbok til denne på linken, så jeg kan ikke gå god for alt jeg skriver her...

EnToTre:)

Postet 22:43 - 21.12.2016

Og krav til kvadrat på jordingen så tenker jeg at det bør være samme som ellers. Samme dimensjoneringskriterier som du bruker på andre installasjoner

Hans Olav Arnesen

Postet 22:55 - 21.12.2016

Mye bra i det EnToTre skriver.

I utgangspunktet bør aggregatet tilkobles jord nærmest mulig der det skal benyttes. Bruksanvisning skal følges, og eventuelt jordspyd og jordingsleder som følger med aggregatet skal brukes. Jordingsleder bør minimum være 4 mm2 kobber.

Nik

Postet 8:45 - 22.12.2016

Hei. Takk for svar. Jeg finner heller ikke brukshåndbok på nettet, men kunden har vist meg den fysisk. Jeg har også spurt leverandøren på den linken der(usikker hvor kunden har bestilt det) men dem hadde egentlig ikke peiling på dette. Min tanke per nå er att legge frem en 6mm kobberledning fra tavle og montere tilkoblingspunkt rett innenfor døren. Siden lager jeg en 15-20m snelle 4-6 mm med kabelsko i hver ende, og gir til kunde. Det var slik han forventet at jeg skulle gjøre. Er dette innafor mener dere?Jordspyd blir nok ikke en god løsning her.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:30 - 22.12.2016

Hvis det ikke fulgte bruksanvisning med aggregatet må leverandøren fremskaffe denne.

Flere store leverandører leverer spyd og jordingsleder sammen med sine aggregater, og beskriver som et sikkerhetspunkt i sine bruksanvisninger at jordspyd må slås ned i umiddelbar nærhet av aggregatet, for å unngå berøringsfare ved feil.

Hvis kunden setter aggregatet 20 meter fra tilkoblingspunktet du har laget, og i tillegg benytter en lang skjøteledning fra aggregatet, kan han i værste fall omkomme ved isolasjonsfeil på skjøteledningen eller tilkoblet utstyr.

Du kan ikke definere bort beskyttelse mot elektrisk sjokk fordi dette ikke passer kunden. Akkurat som leverandøren av aggregatet må du levere en løsning som ivaretar kundens sikkerhet, og så er det opp til kunden selv om han benytter denne løsningen.

Det er spesielt viktig for områder utendørs å ha en effektiv jordelektrode, se avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2014.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:46 - 22.12.2016

Konklusjonen min er altså: Leverer du denne løsningen, som kunden ønsker, tar du på deg et stort ansvar. Dette ansvaret bør kun ligge på leverandøren av aggregatet (samt kunden, hvis denne velger å ikke følge anvisninger fra leverandør).

Elektro

Postet 8:12 - 26.12.2016

Hvordan blir berøringspenning på en slik generator. Viss ikke denne blir jordet så vil vel den bli som et it-nett? Viss du da får overslag til f.eks chassiset på aggregatet og du berører chassiset og har kontakt med jord, vil du da få en berøringspenning og hvor mye?

Hans Olav Arnesen

Postet 10:42 - 27.12.2016

Som nevnt er det leverandøren av utstyret som skal gjøre disse vurderingene, og beskrive (i bruksanvisning) for kunden hvordan sikkerheten skal ivaretas.

Berøringsfaren vil variere med omgivelsene strømaggregatet er plassert i, men bruksanvisning bør uansett følges.

NIK

Postet 16:31 - 16.1.2017

Hei. Har fått følgende svar fra leverandøren av utstyret nå : Kundebehandleren jeg snakket med sa at aggregatet må jordes med en utjevningforbindelse (tillegg til tilførsel) dersom det skal stå utvendig. Tverrsnittstørrelsen måtte avgjøres ved å følge NEK400.Kan for eksempel du Hans Olav, hjelpe meg å definere tverrsnittstørrelsen via NEK400?

Hans Olav Arnesen

Postet 20:34 - 17.1.2017

Er litt usikker på hva du (leverandøren) mener med det du skriver her. Mener han at du skal slå ned jordspyd ved aggregatet? I så fall bør tverrsnittet på forbindelsen fra dette til aggregatet være på minst 6 mm2.

Nik

Postet 13:41 - 23.1.2017

Hei. Leverandøren har ikke sagt noe om jordspyd, bare att aggregatet må jordes med en utjevningforbindelse (tillegg til tilførsel) dersom det skal stå utvendig. Tverrsnittstørrelsen måtte avgjøres ved å følge NEK400.Bør jeg be om mer klarhet fra leverandøren, eller klarer vi å definere dette med hjelp av NEK?Takk for svar.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:49 - 23.1.2017

Ja, som nevnt bør leverandøren levere en bruksveiledning hvor dette er klart definert.

Hvem som helst kan kjøpe et slikt aggregat, så det blir feil av leverandøren å henvise til NEK 400 for hvordan sikkerheten skal ivaretas.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.