Skal man jorde kobber rør? Det ligger sirka 5 meter kobber fra hovedvannkran (som er ved siden av dusj) på bad og inn till vannskap. Derfra er det plastrør. Tror det er plast som kommer inn til huset.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lokale opplagte kobberrør skal iht Elsikkerhet 61 utjevnes. Men det er klart at om røret ligger i fra plast til plast skal det imidlertid mye til at det er fare for spennningsforskjeller. Men nr 61 er tydelig i sine tekster.
det er bare en halv meter med kobberrør. blir ikke så vakkert på nytt bad.
Lokale opplagte kobberrør skal iht Elsikkerhet 61 utjevnes. Men det er klart at om røret ligger i fra plast til plast skal det imidlertid mye til at det er fare for spennningsforskjeller. Men nr 61 er tydelig i sine tekster.
Ledende del som utgjør under 10kohm mot jord og ikke endel av bygningskonstruksjonen betraktes ikke som annen ledende del. Gjelder vel også vannrør?
Skrivefeil. Mente ledende del under 10kohm skal betraktes som annen ledende del og skal derfor jordes
Trine skrev først 5 meter, og i neste innlegg 0,5 m. Denne forskjellen kan i noen tilfeller være avgjørende.
Avklaring i Elsikkerhet nr. 61 (2002) gjelder, og her står det følgende:
Dersom vannrøret inn til boligen er av ledende materiale (kobber, stål eller lignende), skal det legges utjevningsforbindelse til vannrøret. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system, er det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til vannrøret eller hovedvannkran. Det er følgelig heller ikke nødvendig å legge utjevningsforbindelse til samlestokken (ca. 0,5 m) eller skapet for samlestokken dersom dette står i en isolert vegg. Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende), men det er brukt vannrør av ledende materiale (kobber, stål eller lignende) i boligen, skal det legges utjevningsforbindelse til dette vannrøret.
Veiledningen til avsnitt 203.11 i NEK 400:2014 avklarer kun at ledende deler (del som kan føre elektrisk strøm) skal betraktes som en annen ledende del hvis isolasjonsmotstanden mellom den ledende delen og jord er mindre enn 10 kohm. Avsnittene 542.4.1 og 411.3.1.2 beskriver krav til utjevningsforbindelser, og det stilles ikke noe generelt krav om å utjevningsforbinde alle andre ledende deler her. Det avgjørende er at mennesker og husdyr ikke kan bli utsatt for høyere berøringsspenning enn 50 V. Hvis ledende deler har minst 10 kohm til jord vil det ikke være mulig å bli utsatt for farlig berøringsspenning. Det er derimot ikke gitt at en ledende del med mindre enn 10 kohm til jord vil utgjøre noen berøringsfare (og derfor skal utjevningsforbindes), og dette vil jo avhenge av om det kan oppstå farlig berøringsspenning mellom den ledende delen og jord.
Som det meste annet vil dette være gjenstand for en risikovurdering, men de fleste vil nok uansett utjevningsforbinde alle andre ledende deler for å være på den sikre siden.