k-verdi

Spurt 10:47 - 30.4.2012 av Mathias Syversen|Siste svar 12:12 - 2.5.2012 av Magda

Mathias Syversen

Hei.

Hvilken tabell skal man bruke for å lese av k verdi for beregning av tverrsnitt jordleder? Tabell 43A eller 54A?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 6:53 - 2.5.2012
Ja, dette kan jo virke en smule forvirrende ...

I de aller fleste tilfeller benyttes nok tabell 54B (har aldri regna på dette selv).

Ønsker man å benytte formelen i avsnitt 543.1.2 er det tabellene 54A-2 til 54A-6 som gjelder for faktoren k.

Just Erik Ormbostad har et eksempel på side 237 i Normguiden:2010 som belyser dette.

Magda

Postet 12:12 - 2.5.2012
Takker for svar!

Får relativt lave verdier når man regner ut på denne måten, så det vil nok være mest hensiktsmessig å benytte tabell 54B :)