Kabel bak list

Spurt 12:44 - 22.5.2012 av Mont|Siste svar 9:40 - 21.10.2015 av Hans Olav Arnesen

Mont

Hei.

Er det tillatt å legge kabel bak list? Ved å frese ut et hulrom bak listene.

For å få en så skjult installasjon som vanlig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Mont

Postet 12:46 - 22.5.2012
For å få en så skjult installasjon som mulig, skulle det stå.

Forumleder

Postet 5:58 - 23.5.2012
Er ikke noe i veien for dette så lenge kabelen er tilgjengelig og godt festet, og strømføringsevnen ikke overskrides. Kabelen bør ikke skjules helt av lista, men ligge bak toppen av lista.

Det er ikke noen installasjonsmetode i Tabell 52A-2 som passer helt. Du bør forholde deg til ref.inst.metode C, men holde deg godt under maksimal verdi (kanskje er B2 mer riktig).

Mont

Postet 15:49 - 23.5.2012
Akkurat det der har jeg gjort, som du beskriver Forumleder.
En kunde som ikke ville ha synlig kabel.

Jeg fant et hode til fresen min vår som tilfeldighvis hadde samme profil som en 2,5mm2 PR kabel. Så matet jeg bare listene gjennom fresemaskinen så toppen av dem ble frest og satte på veggen. Klinte inn nye profilen med limpistol og la kabelen pent ned i profilen med flatsiden.

Det ble skikkelig pent og det ser ut som kabelen bare er en del av lista med mindre man studerer det nærme.

Gjør man det slik så har man også kabelen mer i friluft og man får da mindre termisk belastning på kabelen.

Mont

Postet 12:00 - 24.5.2012
Ja, det var ingen dum idé.

Jeg skal se hva slags skjærehoder jeg har på fresen min så skal jeg prøve.

Listene jeg har kjøpt er ganske brede så det tror jeg kan være midt i blinken. Så slipper jeg også å fjerne lista om jeg skal ha en ny stikkontakt i fremtiden.

Tusen takk for tipset

Pål Mathisen

Postet 14:18 - 16.10.2015
Er ikke noe i veien for dette så lenge kabelen er tilgjengelig og godt festet, og strømføringsevnen ikke overskrides. Kabelen bør ikke skjules helt av lista, men ligge bak toppen av lista.

Det er ikke noen installasjonsmetode i Tabell 52A-2 som passer helt. Du bør forholde deg til ref.inst.metode C, men holde deg godt under maksimal verdi (kanskje er B2 mer riktig).

Hei,

Dette bør ikke besvares så enkelt!

Utdrag fra Elsikkerhet nr. 71: Hovedregelen er at skjult anlegg i størst mulig grad skal baseres pårøranlegg som muliggjør omtrekking av anlegget. PR-kabel skal normalt ikke benyttes som skjult anlegg med mindre kabellegges i rør. Dette er likevel ikke til hinder for at PR-kabel, som del av etåpent anlegg, legges korteste vei gjennom vegg (for eksempel fra et romtil et annet). Vanligvis er det ikke behov for tilleggsbeskyttelse med mindredet er grunn til å anta at gjennomføringen kan bli utsatt for mekaniskebelastninger. Unntaksvis kan PR-kabel legges skjult i vegg, som angitt i NEK 400 avsnitt522.8.8, men må da løpe horisontalt eller vertikalt parallelt til rommetskanter. Ved føring i tak eller gulv kan kabel følge korteste vei. Genereltkan Norsk standard NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boligerbenyttes for valg av føringssoner. Med unntaksvis menes de tilfeller derdette er nødvendig for å få til en praktisk løsning og der andre løsningervanskelig lar seg realisere. Uansett skal produsentens anvisninger følgesmed tanke på festing, avstand mellom fester, bøyeradius og installasjonsmiljø.Dessuten må kabelprodusenten akseptere installasjonsmetoden forden aktuelle kabelen.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:40 - 21.10.2015

Jeg beskriver å legge kabel bak toppen av en gulvlist, mens avklaringen du viser til i Elsikkerhet nr. 71 gjelder kabel direkte forlagt i vegg.

Jeg står fast ved mitt tidligere svar, med den forutsetningen jeg gav. Avklaringen gitt i Elsikkerhet nr. 71 har ingen relevans i denne sammenhengen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.