Hei
Har en eksisterende kurs for bastuovn (5,5kw) 2x25A - 4mm2
eier har investert i ny bastuovn 8kw - 35A.
kabel ligger åpent forlagt aleine - ifølge i nek 52B-2 tåler kabelen 36A
Er det ok å sikre kabelen med 40A vern ?
tar ikke hensyn til NEK400- 823.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
nei
Nei, som fundus skriver er dette ikke tillatt. Det vil bryte med avsnitt 433.1 i NEK 400. Vernet må aldri være større enn kabelens strømføringsevne.