Kabel direkte i jord

Spurt 5:58 - 4.4.2008 av Pette|Siste svar 6:46 - 4.4.2008 av Forumleder

Pette

I tabell 52A-1 finner jeg kun referasemetode for kabel i kanal i jord, men ikke for kabel direkte i jord.

Skal referansem. D brukes for kabel lagt direkte i jord?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:46 - 4.4.2008
Ja det kan du. Det går også ann å legge inn en korreksjon, men vær obs på om kabelen går mer enn 0,2m i vegg. Da gjelder referanseinstallasjonsmetoden for vegg.

Korreksjonen for kabel i bakken finner du i NEK 400:2006
Tabell 52A-15 Korreksjonsfaktorer for omgivelsestemperaturer forskjellig fra 20 °C Anvendes for å finne strømføringsevnen for kabler forlagt i kanaler i jord