Finnes det målsatte krav til kabeldybder på privat område - for private kabler til lys, lader etc? REN gjelder vel kun for everket sine kabler/offentlig vei.
Henvis gjerne til gjeldene NEK :-)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kravene står i avsnitt 522.8.10 i NEK 400:2018. REN gjelder for forsyningsanlegg (everk), og ikke for bygningsinstallasjoner.
Stemmer det som MA sier. Her står det imidlertid bare "tilstrekkelig dypt". En velbegrunnet risikovurdering må derfor foreligge.
Visse ting var i grunn lettere i gamle dager. Med "rødboka" hadde man konkrete tall på sånt. Nå står du mye friere til å vurdere slikt selv :)
Det er helt greit å forholde seg til veiledningen til FEF § 5-3 (eventuelt REN) om man ønsker :-).
For øvrig bør vel snart risikovurdering være godt innarbeidet, og for ytre påvirkninger gjelder Tabell 51A.
Takk for svar.
Jeg fant bare ikke i igjen i gjeldende NEK hvor dette står - så nå har jeg teksten også tilgjengelig!