Kabel - dybde på privat område

Spurt 7:13 - 20.10.2020 av Øyvind|Siste svar 13:31 - 22.10.2020 av Øyvind

Øyvind

Finnes det målsatte krav til kabeldybder på privat område - for private kabler til lys, lader etc? REN gjelder vel kun for everket sine kabler/offentlig vei.

Henvis gjerne til gjeldene NEK :-)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 21:00 - 21.10.2020

Kravene står i avsnitt 522.8.10 i NEK 400:2018. REN gjelder for forsyningsanlegg (everk), og ikke for bygningsinstallasjoner.

Jørgen

Postet 11:27 - 22.10.2020

Stemmer det som MA sier. Her står det imidlertid bare "tilstrekkelig dypt". En velbegrunnet risikovurdering må derfor foreligge.

Visse ting var i grunn lettere i gamle dager. Med "rødboka" hadde man konkrete tall på sånt. Nå står du mye friere til å vurdere slikt selv :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:33 - 22.10.2020
Instructor contact card

Det er helt greit å forholde seg til veiledningen til FEF § 5-3 (eventuelt REN) om man ønsker :-).

For øvrig bør vel snart risikovurdering være godt innarbeidet, og for ytre påvirkninger gjelder Tabell 51A.

Øyvind

Postet 13:31 - 22.10.2020

Takk for svar.

Jeg fant bare ikke i igjen i gjeldende NEK hvor dette står - så nå har jeg teksten også tilgjengelig!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.