Kabel eller ledere i rør.

Spurt 21:11 - 9.3.2011 av JKH(mont|Siste svar 7:25 - 16.3.2011 av Forumleder

JKH(mont

Hei.

Driv å installere i en bolig, lure derfor på hva som er best av pfxp eller k-rør til utestikk/utelys?

Fordelen med å legge kabel er at det er lettere å få det helt tett, og en vill ikke ha noen kondensproblemer slik en vil ha med k-rør og pn.
Bakdelen er at det ikke er mulig å trekke kabelen om vist den skulle bli skadet.
etter nek 2006 så kunne man altså legge kabel i rør og så avslutte røret ved gjennomgang til yttervegg, men med de nye kravene så går ikke dette(16A kurssikring med 2,5mm2 tversnitt) å gå opp på 4mm2 er uaktuelt.


hva anbefaler dere rør eller kabel?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Hansen

Postet 18:55 - 10.3.2011
Rør er helt ok så lenge det er fall.

Men i tett materiell så bør man ikke avslutte røret i materiellet da all kondensen vil samle seg i materiellet. Dermed kan man heller ikke bruke PN og man ender opp med kabelløsning.

Så jeg foretrekker å benytte kabel i rør slik at røret kan dryppe fra seg uten at det havner i materiellet.

Hansen

Postet 18:57 - 10.3.2011
Og fordi rør også mye lettere muliggjør for omtrekking senere skulle det bli skade eller feil på kabelen eller kapasiteten skal utvides.

JKH

Postet 20:44 - 10.3.2011
er eni med deg, problemet er bare at 2,5mm2 kabel i rør ikke går overens med en 16A kurssikring etter den nye bolignormen i nek 400.
skal en ha kabel i rør og en har 16A sikring så må en opp på 4mm2, å det er helt uaktuelt.

Hansen

Postet 21:34 - 10.3.2011
Ja, de nye reglene er helt på trynet. Jeg har aldri vært borti så mye som litt lunk i 2,5mm2 i rør på 16A. Med 2,5mm2 faktiske ledningsevne så er selv 16A godt innenfor marginene.

Men hvordan stiller regelverket seg til tilfeller av fast last? Der den faste lasten ligger under den strømmen som er maks tillatt ved 2,5mm2.
Dette gjelder nok utelamper og laveffekts terassevarmere.
Men dette kan kanskje være er argument for å benytte 2,5mm2?

Men er det en stikkontakt så er det et dilemma ja.

Men er det slik å forstå at du kommer inn åpent og skal gjennom veggen?

Kanskje benytte en overgang innendørs fra 2,5mm2 åpent til 4mm2 i rør kun for denne gjennomføringen, om det er tanken på å legge 4mm2 hele veien som er avskrekkende.

JKH(mont

Postet 9:55 - 11.3.2011
For fast last går det greit, men det er stikkontaktene som du sier som blir problemet.

altså driv å installere i et nytt hus, bruker fuksperremansjett på innersiden og på utsiden blir jeg og skumme eller fuge får å få det tett.

problemet med å bruke 4mm2 til stikk er tilkoblinga.

så har egentlig to valg:

1. bruke pfxp
2. bruke k-rør med fall igjnnom veggen, eller fuge/skumme innersiden av røret.

Hansen

Postet 13:05 - 11.3.2011
Klemmene i et Elkostikk kan brukes med 4mm2 uten problemer.

Installat

Postet 9:13 - 14.3.2011
Du kan bruke PFXP 3G2,5 med PEX isolasjon. Da øker strømføringsevnen til kabelen. Eksempel NKT kabel 3G2,5 el.nr 1056533

JKH

Postet 18:27 - 15.3.2011
godt forslag, kordan er prisen i forhold til pvc?

L

Postet 22:57 - 15.3.2011
Men er det ikke slik at PEX ikke er lov innedørs?
(Mener å huske at det var derfor blant annet TFXP ikke er lov som installasjonskabel inne.)

Forumleder

Postet 7:25 - 16.3.2011
Dette er omtalt i Elsikkerhet 58 (utdrag gjengitt nedenfor, se DSBs hjemmeside for fullstendig versjon).

Det finnes to typer TFXP:
1) Med grå ytterkappe og ledere av kobber. Denne kan brukes i installasjoner på lik linje med for eksempel PFXP.
2) Med grønn ytterkappe og ledere av aluminium, såkalt ""grønn everkskabel"". Denne kan benyttes som jordkabel, og som inntakskabel frem til første fordeling i bygning (avstand fra grunnmur til første fordeling må da være kort). Denne kabelen skal ikke benyttes som installasjonskabel fordi den indre kappen kan bidra til brannspredning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.