Kabel fra 399 skap til fordeling i bolig

Spurt 19:26 - 20.9.2018 av Truls|Siste svar 6:14 - 24.9.2018 av Hans Olav Arnesen

Truls

ser at det er flere som legger TFXP fra 399 skap til fordeling i bolig

jeg mener på at men ikke skal bruke TFXP, men hvor finner jeg dette i NEK 400/399?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

AG

Postet 21:20 - 20.9.2018

Du finner ikke dette i NEK400 eller NEK399.

Hans Olav Arnesen

Postet 5:52 - 21.9.2018

Dette er tillatt, med visse begrensninger. Se side 9 i Elsikkerhet 68 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2006-02-elsikkerhet-68.pdf.

Jon T

Postet 18:05 - 21.9.2018

TFXP MR-flex fra NEK har ingen begrensninger mht. innendørs bruk. Den kan også legges videre fra første fordeling. Dette til forskjell fra de fleste andre TFXP.

Nei, jeg har intet med NEK å gjøre....

Hans Olav Arnesen

Postet 6:14 - 24.9.2018

Takk for innspill.

Bruk av "grønnkabel" har nok både med pris og tilgjengelighet å gjøre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.