Kabel gjemmomføringer tavler

Spurt 11:36 - 6.7.2023 av Jpb|Siste svar 8:34 - 13.7.2023 av Hans Olav Arnesen

Jpb

Hei. Er på et stort helsebygg fra 2010 hvor mange av undertavlene er i ip2xc utforming med deksler og alt på stell utenom kabelgjennomføringer som er et stort hull i topp av tavle.Skal sies at der er et eget felt i tavle hvor de kommer ned.Tavle står i en egen branncelle, med låst dør. Er litt i tvil om detter er greit. Bør jo være i ip2xc som resten av tavle,men tavle produsent har kanskje egne krav for dette? Noen meninger der ute? Tavle er i utgangspunktet usakkyndig betjent

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:34 - 13.7.2023
Instructor contact card

Det avgjørende her, med tanke på usakkyndig betjening, er at kravet til beskyttelse mot berøring er ivaretatt. Krav ved bokstav C følger av Tabell 3A-3 i NEK 400:2022: Sylindrisk testdor med diameter 2,5 mm og lengde 100 mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.