Hei. Er på et stort helsebygg fra 2010 hvor mange av undertavlene er i ip2xc utforming med deksler og alt på stell utenom kabelgjennomføringer som er et stort hull i topp av tavle.Skal sies at der er et eget felt i tavle hvor de kommer ned.Tavle står i en egen branncelle, med låst dør. Er litt i tvil om detter er greit. Bør jo være i ip2xc som resten av tavle,men tavle produsent har kanskje egne krav for dette? Noen meninger der ute? Tavle er i utgangspunktet usakkyndig betjent
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det avgjørende her, med tanke på usakkyndig betjening, er at kravet til beskyttelse mot berøring er ivaretatt. Krav ved bokstav C følger av Tabell 3A-3 i NEK 400:2022: Sylindrisk testdor med diameter 2,5 mm og lengde 100 mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del.