Hei
Er det tillatt å legge kabel gjennom stikkrenne for å forsyne en liten garasje fra en bolig?
Eksisterende kabel gjennom vei er skadet og det blir uforholdsmessig dyrt å bore ny kabel gjennom vei.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Se paragraf 5-3.
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/#lavspenningsinstallasjoner
om du bygger om renna til en kanal (må åpnes med verktøy etc), så kan det muligens gå grelt.
i utgangspunktet 40cm overdekking, men ikke et bestemt krav. Om det er en offentlig vei i mellom, så må du nok ha 40cm overdekking.
det Er vel en årsak til at eksisterende kabel er ødelagt. Om det er pga dårlig masse/grunn, blir det ikke bedre av å legge i renna.
om renna brukes, må ny renne lages for vann.
Om det ikke kjøres bil over, så går det nok greit å bruke renna, men som sagt - da Må den bygges om/redefineres til kanal som lukkes med verktøy Og etablere ny renne.
Stikkrenna er et betongrør med diameter ca 50-60cm,tanken var å feste kabel i toppen av røret slik at det ikke ble problemer til vinteren.
Det er FEL og ikke FEF som gjelder her, og det er opp til deg å vurdere ut i fra Tabell 51A i NEK 400:2018.