Kabel gjennom vegg

Spurt 12:21 - 31.3.2019 av Harald|Siste svar 6:29 - 3.4.2019 av Hans Olav Arnesen

Harald

Skal det være rør gjennom veg , ved kabel gjennomføring. PRL 2 x 1,5 mm2.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Ob

Postet 18:38 - 31.3.2019

Det er ikke påkrevd lenger

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:29 - 3.4.2019
Instructor contact card

Dette er beskrevet i avsnitt 522.8.14 i NEK 400:2018.

Kabel skal være beskyttet mot mekanisk skade (i henhold til risikovurdering). Aktuelle løsninger (ved behov iht. risikovurderingen) kan være metallskjermer eller armerte kabler. Alternativt kan det benyttes installasjonsrør eller gjennomføringer.