Kabel i bakken

Spurt 18:22 - 6.4.2018 av Elektro|Siste svar 11:28 - 24.4.2018 av Hans Olav Arnesen

Elektro

Er det noen andre kabler enn PFSP som kan ligge rett i bakken?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

Bobb

Postet 19:03 - 6.4.2018

PFXP

O

Postet 19:24 - 6.4.2018

Men da må den vel ha rør som tilleggs beskyttelse?

Jon T

Postet 20:50 - 6.4.2018

PFXP må normalt legges med tillegsbeskyttelse i bakken.

TFXP flex fra NEK kan legges i sand i bakken uten annen beskyttelse. Den kan også benyttes innendørs på vegg og rett i vegg.

Jon T

Postet 20:52 - 6.4.2018

TFXP MR Flex, glemte MR i betegnelsen...

Elektro

Postet 7:36 - 7.4.2018

Takk for svar,

Har funnet noen andre kabler som er mer egnet (H07 gummikabler)

Jon T

Postet 14:26 - 7.4.2018

Tror du bør sjekke med en elektriker...

Elektro

Postet 15:39 - 7.4.2018

Er fagmann men har kun brukt PFSP eller PFXP i/rør i bakken! Derfor lurer jeg på om det kan brukes andre mer flexible kabler. Bruksområdet er til lyskilder.

Bobb

Postet 17:11 - 7.4.2018

Legg i rør uansett, alt annet er amatørmessig. med mindre det er snakk om høyspenning som skal gå flere kilometer da..

Jon T

Postet 10:28 - 8.4.2018

Er fagmann men har kun brukt PFSP eller PFXP i/rør i bakken! Derfor lurer jeg på om det kan brukes andre mer flexible kabler. Bruksområdet er til lyskilder.

TFXP-MR flex er svært fleksibel og kan som sagt legges rett i bakken om ønskelig.

(ikke meningen å fornærme noen, men gummikabel er normalt ikke egnet for nedgraving)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:38 - 10.4.2018

Bra innspill fra Jon T.

Se info om TFXP MR Flex her; http://files.expub.net/Content/Archive/342/TFXP-MR-Flex-produktinfo-227621.pdf.

Generelt for utstyrsspesifikke spørsmål; kontakt leverandør.

Drabløs

Postet 11:18 - 24.4.2018

vil man kunne si att pfsp forlagt i plastrør er klassifisert som klasse ll dobbeltissolert?

Hans Olav Arnesen

Postet 11:28 - 24.4.2018

Nei, dobbelisolert innebærerer to lag isolasjon mellom fase og jord (krever altså isolert PE-/PEN-leder).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.