Kabel i bevegelse

Spurt 8:39 - 11.5.2015 av Prosjekterende|Siste svar 14:21 - 12.5.2015 av Mont

Prosjekterende

Hei
Det skal prosjekteres en installasjon hvor kabel utsettes for bevegelse i en leddet stålkonstruksjon. Eier av anlegget ønsker å anvende PFSP (flerleder) til dette, men jeg er skeptisk til det grunnet nettopp bevegelsene denne kabelen utsettes for (ihht FEL §16). Har sett på tabell 51A i NEK 400, men er usikker på hvor grensene går for hvor stor bevegelse og hyppighet som eventuelt trigger bruk av gummikabel. Hva avgjør dette? Brukes kun skjønnsmessige avgjørelser på bakgrunn av risikovurdering eller er det andre elementer som påvirker valget?
Anlegget er forøvrig ment å være utendørs.

På forhånd takk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Trond Gretland

Postet 9:11 - 11.5.2015
I NEK 522.15.2 står det at for bevegelige strukturer, skal det benyttes fleksible ledningssystemer. Kan PFSP ansees som det?

Elektro

Postet 10:05 - 11.5.2015
Hva med flertrådet PFXP? I den grad det er så liten bevegelse som du beskriver kan denne benyttes.

Husk at PFXP erstatter SP i alle tilfeller en rett i bakken uten rør. Mye bedre og hendig kabel i tilegg til dobbelt isolert.

Trond

Postet 10:52 - 12.5.2015
Takk for innspill.

Den er nok mer anvendelig ja da den ikke har konsentrisk leder. Men vil gjerne ha innspill på hvordan man avgjør grensetilfeller.
Blir det best om man regner ut frekvens og utslag på bevegelse pr. år. Sette dette opp mot forventet levealder på anlegget, for deretter å kontakte kabelleverandøren for uttalelse fra de?

Mont

Postet 14:21 - 12.5.2015
Det er en aktør som har siste ordet i dette, og det er, som du nevner, kabelleverandøren. Jeg deler din skepsis. Blir det mye skarpe bøyninger så kanskje en fintrådet gummikabel blir mest egnet kabel i worst case (jepp. De er helt innafor å bruke i fast installasjon). Men PFXP tolererer bevegelse mye bedre enn entrådede ledere. Du er nesten garantert tretthetsbrudd i lederne med kabler som PR og PFSP.

Husk at dette skal fungere i mange år. Ville du lagt pengene dine på en PFSP i det tilfellet? Personlig fraråder jeg dette. Hør med kabelprodusenten, ta bilder og forklar situasjonen for dem. Da har du i det minste gjort ditt

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.