Kabel i jord

Spurt 12:32 - 22.3.2005 av Elektriker|Siste svar 7:52 - 29.3.2005 av Forumleder

Elektriker

Hei!
Har vært borte i et tilfelle der elektriker la PR kabel i pvc-rør i jorden som tilførsel til garasje. Er dette forskriftsmessig riktig eller vil det kun være lovlig med PFSP kabel?

Takk for svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:52 - 29.3.2005
Det er ikke forskrifrsmessig riktig og legge en pr i bakken til en garasje. Der må vi legge en PFSP eller en annen kabel som er godkjent til og legge i bakken.