Kabel i luft mellom uthus og bolig

Spurt 11:54 - 9.8.2010 av sev|Siste svar 23:32 - 13.8.2010 av Mont

sev

Så en PR som gikk mellom et uthus og en bolig her om dagen som var stripset til en wire. Dette er vel ikke helt etter boka. Men hva er egentlig krav til slikt? En PFWP er jo vanlig. Men er det lov med gummikabel H07RN-F som blir stripset til wire f.eks?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Mont

Postet 22:59 - 9.8.2010
Så lenge kabelprodusenten kan gå god for miljøet kabelen utsettes for så ser jeg ikke problemet ved en slik fremføring. Du har her ivaretatt tilstrekkelig strekkavlastning og det eneste som da gjenstår er om kabelen er tilstrekkelig for miljøet. (Grønt lys fra produsent).

Forumleder

Postet 7:50 - 12.8.2010
Godt poeng med kabelleverandøren. Utstyret/kabelen skal monteres i henhold til leverandørens spesifikasjoner. Her bør man kontakte kabelleverandøren, de vil nok anbefale hengekabel.

Mont

Postet 23:32 - 13.8.2010
Det tror jeg også.

Men rent prinsippielt så hadde jeg ikke sett noe feil ved det. Jeg ville isåfall kanskje brukt PFSP istedet om valget kun sto mellom PFSP og PR.

Jeg synes blant annet i lysmaster at PR kabler har blitt sprø og skjøre i sollys mens PFSP har holdt seg bra år etter år.
Tenker da på i master i åpen fagverkkonstruksjon. Den typen du finner på for eksempel sportsarenaer, store tomter etc. Mitt inntrykk er at PR kabelen ikke er så resistent mot sollys, og luftstrekket ville hatt lenger levetid med PFSP istedet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.