Kabel i rør i bakken

Spurt 18:33 - 28.9.2017 av SLa|Siste svar 17:18 - 2.10.2017 av Hans Olav Arnesen

SLa

Hei

Når flere kabler ligger i bakken i hvert sitt rør (forlegning D1) og rørene ligger inntil hverandre. Må man i dette tilfellet ta stilling til reduksjons faktor som om dem ligger sammrn? Jeg er av en oppfatning at det ikke skal gjøres, men blir motargumentert med at det må gjøres på grunn av varmegang mellom rørene. I vårt tilfelle gjelder det 240mm2 i 110mm2 rør.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

mik-jens

Postet 12:45 - 30.9.2017

Hvis dette er prosjektert i hht til NEK 400 og rørene ligger inntil hverandre må du ha grupperediksjonsfaktor ihht til NEK 400 tabell 52B-19 (side 205)

Hans Olav Arnesen

Postet 17:18 - 2.10.2017

Enig, men for flerlederkabler gjelder tabell på side 204.