Kabel mellom sikringer

Spurt 14:23 - 1.3.2012 av L|Siste svar 7:34 - 2.3.2012 av Mont

L

Hei. Jeg lurer på når du skal legge opp en ny sikring og går fra eksisterende sikring og inn til den nye sikringen.
Er det noe krav i NEK`en på hvilken kabel/leder som skal brukes her?
Og er det noe krav til størrelse på denne ?
Og er det krav med endehylse på lederen?

Eventuelt hvor finner jeg disse kravene ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 6:35 - 2.3.2012
Når det gjelder tverrsnitt på ledere skal NEK 400 tabeller fra side 199 og utover følges i NEK 400 samtidig skal man kjenne retningslinjer normalt fra elverkene der man jobber. NEK 400 har ikke krav til hvilken type kabel eller ledning man velger men NB energiverk tillatter oftest ikke PN altså flertrådet ledning på sine målersløyfer de vil ha mangetråpdet altså RK etc. og denne må ha endehylser i alle normale tilfeller se forøvrig utdypet svar herunder om endehylse krav.

NEK 400 har ingen spesifikke krav om bruk av niter / endehylser på kabler. Kravene til elektrisk sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2006, avsnitt 526. Hovedkravet er at enhver sammenkobling skal gi god og varig kontakt og ha tilstrekkelig mekanisk styrke.
Generelt anbefales bruk av niter på mangetrådet kabel da kordelene ellers har lett for å bli ødelagt ved tilstramming av forbindelsene. Krav om endehylser krever oftest lokale energiverk i sine retningslinjer for å tilkoble målere tilhørende elverksnettet, om deres lokale elverk krever dette vil jeg helt sikkert tro men dette må sjekkes med dem, ellers finnes ikke noe krav til endehylser spesifikt på den tiden dette ble gjort annet enn at om et utstyr fra produsenten ikke godkjenner direkte tilkobling uten endehylser så må vi gjøre dette fordi NEK 400 krever i del 1 at produsentens anvisning skal følges og etterleves, for eksempel målere, ELKO koblingsbokser etc. er eksempler på steder vi normalt alltid må ha endehylser, mens Wago til å åpne er godkjent for tilkobling uten endehylser, nå er det nytt fra 2010 at der vi klipper vekk et støpsel for eksempel og der vi har utstyr som ikke er laget for å motta fler trådet ledere må vi benytte endehylser som dette er nå hjemlet i DSB Elsikkerhet publikasjon nr 79 side 8 se linken her http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/Elsikkerhet%2078.pdf

Mont

Postet 7:34 - 2.3.2012
Bra svart, MA, som vanlig

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.