Kabel oppstrøms elbil lader

Spurt 10:25 - 19.2.2023 av Elektro|Siste svar 8:42 - 20.2.2023 av Hans Olav Arnesen

Elektro

Hei

Tilkoble en Zalto elbil lader med innebygget jorfeilbryter A og RDC DD 6mA. I sikringsskap monteres en 32A automat (uten jordfeil b.) med PFXP 10mm2 lagt i rør ut til ladeboksen. Henviser til kap 412 Beskyttelsemetode: dobbel isolasjon) og 521.11 i risikovurderingen om grunn til å utelate jordfeilbryter oppstrøms ladeboksen.

Men ble litt usikker på kap. 521.14 Beskyttelse ved jord og kortslutningssikker installasjon. Her henvises det kun til en-ledere og ikke flerledere kabler (eks. PFXP)?

Kan du hjelpe til med å se på dette?

Takk,

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:42 - 20.2.2023
Instructor contact card
Som beskyttelse mot elektrisk sjokk beskriver avsnitt 521.11 en alternativ løsning til automatisk utkobling, mens 521.14 ivaretar alternativ beskyttelse mot kortslutning. Beskyttelse mot kortslutning ivaretas i ditt tilfelle av 32 A automat, og avsnitt 521.14 har ikke relevans her.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.