Hei!
Lurer på om en kabel merket 1kv er noe bedre egnet enn en kabel merket 500-750v? Pfxp/pfsp
Dersom en skal legge i jord i rør og dette skal til en underfordeling vil d ha noe serlig betydning?
Underfordelinga er 230v 3 fas garasje.
Stor forskjell på pris.
Har lest i data bladet og eneste store forskjellen bortsett for at den er testet godkjent 1000v er at den kan evt legges direkte i bakken mens 500-750v må legges i rør. Dette har vel med ytterkappen å gjøre? Ser at 1kv er grå mens den 500-750v er hvit.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er kun 1kv som kan legges i bakken. Den hvite morkner og går i oppløsning.
Takk for svar! Så da ikke legges direkte i bakken men kan legges i rør i bakken uten å morkner?
eks :
Reka PFXP-kabel 4G10mm² FR 450/750V T500.
PFXP-kabel for fast installasjon innendørs og utendørs forlagt i rør i bakken. PFXP-kabelen er dobbeltisolert og er velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør. Kabelen må ikke legges direkte i jord uten bruk av trekkerør, eller støpes inn i betong.
Generelt: Det er alltid dokumentasjon fra produsent som avgjør bruksområde for et elektrisk utstyr, ref. avsnitt 134.1 i NEK 400:2018.