Er det lov å å legge K-rør 20mm + vinkel nippel inn til en vv bereder, klamre røren fast i bereder for så å trekke PN direkte til sikringskap?
Eller må det trekkes kabel i røret, event PFSP klamret rett på bereder?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 14:01 - 16.1.2004
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Forumleder

Postet 11:00 - 5.2.2004
Valg og montasje av ledningssystemer finnes i NEK 400:2002-5-52. Normen beskriver hvilke installasjonsmetoder som kan brukes ved de forskjellige leder- og kabeltyper.

I normen vil du finne at de ulike intstallasjonsmetodene er knyttet til ni forskjellige referanseinstallasjonsmetoder.

Ser vi isolert på forlegning på VVB ser vi for oss at dette kan være referanseinstallasjonsmetode B1 (PN i åpent røranlegg festet direkte på trevegg, på betong på maskin etc).

Du sier ikke noe om hvilke ytre påvirkninger installasjonen kan bli utsatt for. Det må tas standpunkt til hvilke temperaturer installasjonen kan bli utsatt for, mekaniske slag eller støt, korrorderende eller forurensede stoffer, osv. K-rør skal ikke utsettes for høyere temperaturer enn 60 grader.

Det er vanskelig å gi noe klart fasit svar på bakgrunn av de opplysningene vi har fått av deg. Men er det normale ytre påvirkninger mener vi at dette er en akseptert installasjonsmetode.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.