Ved dimensjonering av kabel til trafo (innvendig anlegg)
har vi en trafo med I=223A på primærsiden (230V)
Lasten på sekundærsiden vil imidlertid aldri bli mer enn ca. 140A.
Kan vi dimensjonere denne etter den reelle lasten selv om vi må dimensjonere vern etter startstrøm til trafo?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Med forbehold om at jeg forstår spørsmålet ditt; kabel skal alltid dimensjoneres i henhold til strømtrekk. Kabel til primærside av trafo må altså dimensjoneres for en belastningstrøm på 223 A.
Jeg ønsker å legge til at dersom du har et vern foran trafo skal kabel dimensjoneres etter dette.
Et trafo som kan trekke 223A vil kanskje sikres med et 250A vern og kabel på primærside må da tåle 250A.
På sekundærside kobles kabel til et vern før det apparatet som trekker la oss si 140A, her vil man da kanskje sette et 160A vern og kabel på sekundærside må da tåle 160A.
Jeg ønsker å legge til at dersom du har et vern foran trafo skal kabel dimensjoneres etter dette.
Et trafo som kan trekke 223A vil kanskje sikres med et 250A vern og kabel på primærside må da tåle 250A.
På sekundærside kobles kabel til et vern før det apparatet som trekker la oss si 140A, her vil man da kanskje sette et 160A vern og kabel på sekundærside må da tåle 160A.
Riktig, men det er viktig å ta høyde for kortslutningsbeskyttelse på sekundærkabel. Med tanke på gjennomsluppet energi osv er det fort gjort å gå på en smell her..