Kabelberegning fra en generator

Spurt 7:51 - 25.10.2017 av Bjørn|Siste svar 8:03 - 27.10.2017 av Hans Olav Arnesen

Bjørn

Hei

Har en generator som kan levere 250 kw. Skal bare kjøre små belastninger på maks 40 kw. Tenker derfor og dimensjonere generatorbryteren ut ifra en maks belastning på 40kw. Spørsmålet mitt er om jeg kan dimensjonere kablene fra generator til generatorbryter ut ifra størrelsen på generatoren eller ut ifra størrelsen på generatorbryter?

Bjørn

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:03 - 27.10.2017

Hva slags last er det du skal forsyne? Har du garanti for at denne ikke kan trekke mer enn 40 kW?

Hvis du har fast last som garantert ikke overskrider 40 kW kan du dimensjonere kabelen i forhold til dette.Her gjelder avsnitt 433.3.1 b) i NEK 400:2014.