Kabelberegning - I2

Spurt 11:32 - 21.11.2008 av L|Siste svar 20:59 - 21.11.2008 av snapp

L

Heisann!
Har et spørsmål angående kabelberegning, og kravet:
I2 ≤ 1,45*Iz.

Har lært at ved tverrsnitt som er 4mm2 eller lavere skal dette kravet bli:
I2 ≤ Iz.

Spørsmålet mitt er om en egentlig skal regne ut dette på små tverrsnitt, eller om det er dette som er tatt hensyn til i 533.2 i NEK400?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

l

Postet 12:14 - 21.11.2008
Den siste formelen har jeg ikke hørt noe om.

Du må alltid skjekke om kabelen tåler belastningen. Deretter så følger man 533.2

Derimot så lenge du har med normale automatsikringer å gjøre, så trenger du ikke regne på ""I2 ≤ 1,45*Iz.""
Grunnen er for I2 er normalt er ""In*1,45=I2"" Så dermed så lenge ""In ≤ Iz"" er OK. SÅ vil ALLTID ""I2 ≤ 1,45*Iz"" på vanlige automater.
Se i montærhåndboken side: 105

Forumleder

Postet 12:20 - 21.11.2008
Støtter lærling.E
<>

L

Postet 12:28 - 21.11.2008
Står i boken Elærling VG3 på side 48 at:

""Siden små ledertverrsnitt ikke kan belastes langvarig med 1,45*Iz, skal det andre kravet derfor endres til I2 < Iz.""

Så henviser boken til Nek 400 433.1 og 533.2.

Men siden det ikke står noe om dette i NEK antar jeg da at dette bare er tull?

vigdis

Postet 16:59 - 21.11.2008
stemmer at det er noen norske tilpasninger ang de minste tverrsnittene.

l

Postet 16:59 - 21.11.2008
Ser i sikkert forgjengeren til den boken du har, eLærling VK2.(foressten er ivertfall min bok basert på NEK2002 og har ufattlig mye feil i seg, så ubrukelig bok fra Nelfo.)
Håper de har forbedret og oppdatert nyeste boken.

Det står akkurat det samme i min bok, men på side 80.
Men etter hendvisningene deres. Så står det absolutt ingenting om det i 533.2, men merknaden til 433.1 hinter vel om noe.

Så min konklusjon blir da at om man ikke ligger opp for at vern skal være grenseland belastet over lengre tid. Så ville jeg sett vekk fra det eLærling boken sier med den formelen, men det er bare hva jeg tenker. Vet ikke om det stemmer.

L

Postet 17:02 - 21.11.2008
Har den nyeste utgaven av boken, har ikke sammenlignet denne og 2002 modellen så grundig, men det meste ser iallefall likt ut med første øyenkast.

snapp

Postet 20:59 - 21.11.2008
Spørsmålet mitt er om en egentlig skal regne ut dette på små tverrsnitt, eller om det er dette som er tatt hensyn til i 533.2 i NEK400?

lurer også på dette.

tabellen for 533.2 stemmer ikke med det vi får ved formelen.
hvis du velger en ander forlegning på små tversnitt si E.
ifølge tabellen kan du ikke sikre E med mer enn

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.