Kabelbro gjennom vegger

Spurt 9:24 - 15.3.2021 av Bekte|Siste svar 8:27 - 6.5.2021 av Hans Olav Arnesen

Bekte

Hei :)

Kom over en spesiell sak i et prosjekt, der en prosjektmedarbeider (ikke elektro bakgrunn) mener at kabelbroer skal avsluttes 10 cm fra vegger som en standard iht. forskrifter. Jeg har aldri sett det i noe forskrift, prøv å finne, men kan være at jeg surrer fryktelig?Jeg vet at noen prosjekter ofte har det kravet, pga. branntetting, dobling av vegger etc., rett og slett tilkomsten til andre fag ikke begrenses.

Mvh

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:50 - 17.3.2021
Instructor contact card

Prosjektmedarbeideren du sikter til antar jeg har byggteknisk kompetanse.

Det er TEK17, Kapittel 11 Sikkerhet ved brann, som er utgangspunktet her; https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/.

Det vil kunne benyttes ulike løsninger for å innfri aktuelle krav.

Ermin Bektesevic

Postet 11:00 - 13.4.2021

Hei

Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før.

Jan Hansen

Postet 18:16 - 13.4.2021

Det er ingen forskrifter som forbyr forankring av kabel bro fot i vegg. Får du et langt overheng fra veggknekt til enden av kabel bro slik at enden blir ustabil må du feste den i veggen eller bruke veggknekt i enden.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:35 - 14.4.2021
Instructor contact card

Hei

Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før.

Uten en begrunnelse fra personen med byggteknisk kompetanse, relatert til aktuelt myndighetskrav, blir dette kun "synsing". Du bør be om referanse til aktuelt krav i forskrift, som vedkommende viser til.

Håvard

Postet 20:04 - 5.5.2021

Hei

Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før.

På risikovurdering skjemaet vårt (5sikre) er det spørsmål "Har du tatt hensyn til spesielle krav i Tek?".

Så for å levere samsvarserklæring så bekrefter man også arbeid utført etter TEK?

Pg

Postet 22:07 - 5.5.2021

Det er en vurdering basert på hva som ligger på gaten og hvilken type gjennomføring som benyttes

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:00 - 6.5.2021
Instructor contact card

På risikovurdering skjemaet vårt (5sikre) er det spørsmål "Har du tatt hensyn til spesielle krav i Tek?".

Så for å levere samsvarserklæring så bekrefter man også arbeid utført etter TEK?

I NEK 400:2018 er det flere referanser til aktuelle krav i TEK (til sammen 18 stk.).

Flere av referansene dreier seg om brannsikkerhet. Det er dessuten referanser til nødstrøm og nødlys, samt solcelleinstallasjoner (delnorm 712) og boliginstallasjoner (delnorm 823).

Alle krav i andre regelverk, som har relevans for utførelse av elektriske anlegg, må en elektrovirksomhet ta hensyn til.

Bekte

Postet 8:15 - 6.5.2021

Hei

Ja, men finner ikke noen spesielle krav i TEK som sier det angående broen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:27 - 6.5.2021
Instructor contact card

Hei

Ja, men finner ikke noen spesielle krav i TEK som sier det angående broen.

Nei, det skrev jeg heller ikke. Som det fremgår svarte jeg her på spørsmål fra Håvard.

Jeg skrev 14. april at personen med byggteknisk kompetanse bør begrunne, med referanse til aktuelt krav i forskrift, hva som er feil.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.