Kom over en spesiell sak i et prosjekt, der en prosjektmedarbeider (ikke elektro bakgrunn) mener at kabelbroer skal avsluttes 10 cm fra vegger som en standard iht. forskrifter. Jeg har aldri sett det i noe forskrift, prøv å finne, men kan være at jeg surrer fryktelig?Jeg vet at noen prosjekter ofte har det kravet, pga. branntetting, dobling av vegger etc., rett og slett tilkomsten til andre fag ikke begrenses.
Mvh
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Prosjektmedarbeideren du sikter til antar jeg har byggteknisk kompetanse.
Det er TEK17, Kapittel 11 Sikkerhet ved brann, som er utgangspunktet her; https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/.
Det vil kunne benyttes ulike løsninger for å innfri aktuelle krav.
Hei
Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før.
Det er ingen forskrifter som forbyr forankring av kabel bro fot i vegg. Får du et langt overheng fra veggknekt til enden av kabel bro slik at enden blir ustabil må du feste den i veggen eller bruke veggknekt i enden.
Hei
Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før.
Uten en begrunnelse fra personen med byggteknisk kompetanse, relatert til aktuelt myndighetskrav, blir dette kun "synsing". Du bør be om referanse til aktuelt krav i forskrift, som vedkommende viser til.
Hei
Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før.
På risikovurdering skjemaet vårt (5sikre) er det spørsmål "Har du tatt hensyn til spesielle krav i Tek?".
Så for å levere samsvarserklæring så bekrefter man også arbeid utført etter TEK?
Det er en vurdering basert på hva som ligger på gaten og hvilken type gjennomføring som benyttes
På risikovurdering skjemaet vårt (5sikre) er det spørsmål "Har du tatt hensyn til spesielle krav i Tek?".
Så for å levere samsvarserklæring så bekrefter man også arbeid utført etter TEK?
I NEK 400:2018 er det flere referanser til aktuelle krav i TEK (til sammen 18 stk.).
Flere av referansene dreier seg om brannsikkerhet. Det er dessuten referanser til nødstrøm og nødlys, samt solcelleinstallasjoner (delnorm 712) og boliginstallasjoner (delnorm 823).
Alle krav i andre regelverk, som har relevans for utførelse av elektriske anlegg, må en elektrovirksomhet ta hensyn til.
Hei
Ja, men finner ikke noen spesielle krav i TEK som sier det angående broen.
Hei
Ja, men finner ikke noen spesielle krav i TEK som sier det angående broen.
Nei, det skrev jeg heller ikke. Som det fremgår svarte jeg her på spørsmål fra Håvard.
Jeg skrev 14. april at personen med byggteknisk kompetanse bør begrunne, med referanse til aktuelt krav i forskrift, hva som er feil.