kabelbro over fast himling

Spurt 14:50 - 27.5.2014 av elektrodan|Siste svar 5:46 - 28.5.2014 av Forumleder

elektrodan

Hei. Jeg jobber på et litt større prosjekt hver det brukes kabelbro over himling. Men noen steder kommer det fast himling. Feks. Over underfordeling, i stue hvor vi har rør som går ned til stikkontakter, og i en mellom gang hvor det går rør til bro og dette er tilførsel til rommet. Visst fasthimling blir montert her kommer vi ikke til disse punktene.Og visst det engang i fremtiden skulle trekkes eller byttes kabler vil det bli vanskelig å få til. Er det lov med kabelbro over fasthimling?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:46 - 28.5.2014
§ 17 i FEL og avsnitt 513 i NEK 400:2010 stiller krav til tilgjengelighet for vedlikehold.

Om kabelbro kan legges over fast himling avhenger av i hvilken grad fremtidig utskifting av kabler blir mulig.