Kabelbroer

Spurt 19:20 - 3.11.2006 av Jan Erik Hansen|Siste svar 10:00 - 10.11.2006 av Elektroinstallat

Jan Erik Hansen

Finnes det noen forskrifter på at man ikke skal legge sterkstrømskabler og signalkabler sammen på samme bro?


Takk for svar...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Elektroinstallat

Postet 19:55 - 3.11.2006
I henhold til post og teletilsynet sine forskrifter så bestemmes det ulike avstander mellom ulike kabler.
--------------------------------------
Kraftkabler eller tilsvarende støykilder:

Mindre enn 3,5kW = 5cm distanse
3,5kW - 6kW = 12cm distanse
Mer enn 6kW = 60cm distanse
--------------------------------------
Kraftkabler eller tilsvarende støykilder hvor signalkablene legges i egen jordet metallkanal (eller tilsvarende skjerming):

Mindre enn 3,5kW = 5cm distanse
3,5 - 6kW = 12cm distanse
Mer enn 6kW = 30cm
--------------------------------------
Kraftkabler hvor kraftkabler og signalkabler ligger i hver sin jordede metallkanal eller tilsvarende skjerming.

Mindre enn 3,5kW = 3,5cm distanse
3,5 - 6kW = 7cm distanse
Mer enn 6kW = 15cm
--------------------------------------

Lysrør eller tilsvarende støykilder:
25cm distanse.




Etter min mening så blir en kabelbro klassifisert som en åpen forlegning i dette skjemaet. Derfor så følger du det øverste avsnittet.

Jan Erik Hansen

Postet 16:53 - 4.11.2006
OK,Vet du hvor jeg kan få tak i bøker/forskrifter som beskriver dette nærmere.

Jeg har en problemstilling på jobben der det er blanding av signalkabler
0-10V, telefon, frekvensomformermotorkabler, 380V kraftkabler og masse annet lagt parralelt ved siden av hverandre på kryss og tvers.

Jan Erik Hansen

Postet 16:56 - 4.11.2006
Glemte en annen ting. Når man kommer med forskjellige kabler inn i et styreskap ligger jo som regel allt blandet i kabelkanaler uansett. Finnes det noe regler for dette også tro?.

Elektroinstallat

Postet 10:00 - 10.11.2006
Jeg tror post og teletilsynet kan gi deg et veldig bra svar på dette.

Hva som er best og hva som er upassende kommer helt an på de individuelle tilfellene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.