Kabelgater

Spurt 7:33 - 23.10.2008 av Automatiker-l|Siste svar 10:30 - 24.10.2008 av Forumleder

Automatiker-l

Hei!

har i de siste dagene satt opp et anlegg, og jeg har montert kabelgater, og da har jeg noen spørsmål dere møntere sikkert kan svare på.

1: Jording av kabelgatene, hvor skal det gjordes, skal braketene som holder kabelgatene oppe gjordes?
2: hvordan beregner dere jordkabelen som blir brukt? er det en norm ?

takker for alle svar!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 8:27 - 23.10.2008
Jordkabelen/utjevningsforbindelsen skal minimum være 6mm2 CU, se NEK400:2006 544.1.1.

Dra gjerne en 10mm2 cu eller større gul/grønn fra skinna i tavla til siste kabelgate delen, så C-presser du deg inn på den med en 6mm2 til hver kabelgatedel , knektene mener jeg, ikke er å regne som annen ledende del i seg selv. Gaten henger eller monteres oppå knektene så om gatedelene er utjevnet så har du ikke noen deler som kan utgjøre en risiko for potensialforskjeller.

Automatiker-l

Postet 9:53 - 23.10.2008
Tusen takk for rask svar!

tror jeg drar en 6mm2 jordkabel siden det ikke er så fryktelig langt strekke.

Forumleder

Postet 10:44 - 23.10.2008
Husk å passe på så det ikke blir seriejording, derfor bør den legges til enden av gata og C-presses inn på hver del av totalgata. Feks en lengde med bruer på 12meter kan bestå av tre 4 meters lengder. Dersom du bare utjevner den første av dem og midtpartiet en gang blir fjernet så mister du utjevningen på siste partiet.

l

Postet 14:16 - 23.10.2008
Er det 12 meter som har mulighet for å skjøtes med vanlige kabelbro skjøter fra levrandør så er jo disse gode nok. Du mener vel ikke at man skal jorde for hver fjerde meter uannsett?

Er det ulovlig med seriejord?

Kan godt skjønne normene om at man feks ikke har lov å bruke vannrør(metall) etc til å føre jord videre. Her kan jo ""ikke-elektrikkere"" komme å ødlegge seriejorden. Derimot skal man feks jorde fra et rom til et annet, så om man ligger jord i hele lengden eller seriejord. SÅ om en av disse broene blir fjernet, så må man gå ut fra at den elektrikkeren som kommer senere har vett å forstå at han må ordne jorden anderledes om hele broen skal vekk. Om jorden ligger på broen i hele lengden så må denne elektrikker allikevel lage ny føringsvei for jordingskabelen som lå på den nå fjernenede broen.

Forumleder

Postet 15:14 - 23.10.2008
Jeg har vært med å utjevne hver enkelt kabelgatelengde. Kostnaden er liten i forhold til sikkerheten.

Risikovurderingen din bør avklare valget ditt.

l

Postet 15:38 - 23.10.2008
Så det er ikke noe direkte forbud?

Isåfall er jo risikovurderingen min slik jeg sa på generell basis.

Når du snakker om C-press. Så mener du å C-presse deg på den heltrukkede jorden også feks hive på en kabelsko på avstikken å skru skoen fast til broen?

Forumleder

Postet 10:30 - 24.10.2008
Det er det jeg tenker på ja, om du velger å utjevne en bit så må du passe på å kontinuitetsteste frem til ""Worst case"" delen av gata.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.