Vi har endel eldre nettstasjoner som er stedsøpte, disse er det ofte kabelkjeller i, med adkomst via stålrist som ikke er låst eller feste mekanisk.
Er dette ihht regelverk?
Finner lite info angående akkurat dette.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg kjenner ikke til elektro-regelverket her, men med tanke på nasjonal sikkerhet må dette være ille. Regner med at dette er snakk om en nettstasjon med høyere spenningsnivåer. Disse er viktige med tanke på at dem leverer elektrisk kraft til større områder. Selv om man skal klare å kjøre by-pass via andre nettstasjoner, så er det ikke bra at man så enkelt kan sette disse ut av bruk. Du burde kanskje kontakte dsb angående dette.
Allmenheten må i hvert fall ikke utsettes for fare.
FSE § 9: For å hindre at uvedkommende får adgang til rom og inngjerdet område hvor elektriske anlegg ikke er beskyttet mot berøring, skal disse områdene holdes forsvarlig låst.
Hei
Må man være utdannet Høyspentmontør for og få adgang til nettstasjon. Står det noe om dette i forskriftene.
Nei, de som er gitt selvstendig adgang av anleggseier (ved driftsleder) har adgang. Dette er beskrevet i § 9 i FSE.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.