HVIS MAN HAR MÅLT IMPEDANSEN I EN KRETS ,KAN MAN DA REGNE UT KABELLENGDEN?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Ein kjekke formel

Postet 18:43 - 20.2.2008
Ja!

Du tar impedansen og ganger med kvadratet og deler dette på ro.

ro er ein konstant. for cu er dette 0,0175. for alu er det ein annen verdi som eg ikkje husker. disse veddiene står i de fleste formelsammlinger.

når man skal finne kontunitet snur man bare formelen.

R=RO*L/A

R:motstand
RO: konstant for kobber
L:lengde
A: tverrsnitt

i ditt tilfelle tar man L= R*A/RO

ole

Postet 19:37 - 20.2.2008
hvis dette var en vanlig 10akurs,og jeg måler med installasjonstesteren en impedans på z=0,54 blir lengden på kabelen da 77M?eller må jeg dele på to igjen siden det er to ledninger?

L=0,54*2.5/0,0175=77m
stemmer dette eller må jeg dele 77 på 2 og få 38,5meter?

L=R*ARO

R:MOTSTAND
RO:KONST. FOR KOBBER
L:LENGDE
A:TVERRSNITT

OLE

Postet 19:39 - 20.2.2008
RETTELSE,SKULLE VÆRT 1,5 MM2 ,MEN SPILLER INGEN ROLLE

Ein kjekke formel

Postet 20:18 - 20.2.2008
du må dele på to igjen ja. eg fekk det til og bli 23 meter med 1,5 mm2. kan dette stemme med din lengde på kabel?

ole

Postet 9:51 - 21.2.2008
yepp det stemmer ganske bra.

AG

Postet 17:52 - 21.2.2008
Og det du har målt er RESISTANS (likestrømsmotstand), ikke IMPEDANS (vekselstrømsmotstand; som består av induktiv og/elle kapasitiv reaktans i tillegg til resistans).

ole

Postet 20:34 - 21.2.2008
nei,det jeg har målt er impedans,den måler jeg med en istallasjonstester.så spørsmålet er om jeg kan bruke den til å måle ut lengden på kabelen?

Forumleder

Postet 7:59 - 22.2.2008
Du måler impedansen Z, målingen du utfører i et IT-nett er mellom to faser. Motstanden består da av kabelens reaktans og resistans som gir deg en impedans. Ved målinger mellom jord og fas (TN-nett) får du resistans og kapasitans som også gir deg en impedans.
impedansen kan du bruke til å regne ut lengden på kabelen. Men det du bruker målingen til i hovedsak er å sjekke om du får automatisk utkobling ved en kortslutning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.